絕緣油在電氣強度試驗中,其火花放電電壓值的變化情況有幾種?試分析其原因。
發布時間:2022-10-08 00:14:10
瀏覽次數:2191
在絕緣油電氣強度試驗中,每杯試樣試驗6次,取其平均值,即為該試樣的電氣強度或介電強度。
試驗中,其火花放電電壓的變化有四種情況:
(1)第一次火花放電電壓特別低。第一次試驗可能因向油杯中注油樣時或注油前油杯電極表面不潔帶進了一些外界因素的影響, 使得第一次的數值偏低。 這時可取2~6次的平均值。
(2) 6次火花放電電壓數值逐漸升高。一般在未凈化處理或處理不夠徹底而吸有潮氣的油樣品中出現,這是因為油被火花放電后油品潮濕程度得到改善寺?/p>
(3)6次火花放電電壓數值逐漸降低。一般出現在試驗較純凈的油中,因為缮的游離帶電粒子,氣泡和碳屑量相繼增加,損壞了油的絕緣性能。另外,還有的自動油試驗器在連續試驗6次中不攪拌,電極間的碳粒逐漸增加,導致火花放電電壓逐漸降低。
(4)火花放電電壓數值兩頭偏低中間高。這屬于正常現象。