為什么在預防性試驗中,對并聯電容器不進行極間耐壓試驗?
發布時間:2022-10-17 03:34:56
瀏覽次數:2468
耐壓試驗是電機、變壓器、開關、電纜等電力設備進行預防性試驗的重要項目之一。但對并聯電容器來講,卻是例外。由于電容器極間的絕緣裕度特別小,進行耐壓試驗可能會造成絕緣的損壞和隱患。
我國國家標準和IEC規定電容器的出廠耐壓試驗標準為:交流2. 15倍額定電壓;直流4.3倍額定電壓,加壓時間為10s。而投入運行后,除交接時可以進行極對外殼的交流耐壓試驗外,不宜再進行極間絕緣的定期耐壓試驗。