電力設備某一項預防性試驗結果不合格,是否允許該設備投入運行?
發布時間:2022-08-28 16:34:54
瀏覽次數:2846
對這個問題要根據具體情況做具體分析后決定。一般說來,若交、直流耐壓試驗合格,即認為可以投入運行。

如果其他個別項目不合格,應及時采取措施,予以處理。但有時如果急需發、供電,缺陷的性質又不太嚴重,而且立即進行檢修的條件又不具備,有時也可先讓該設備投入運行,在運行中認真加強監視。
對影響面較小的電力設備可由本單位領導批準執行;對影響面較廣的主要設備,如發電機、主變壓器等,應經上一級主管局(如省電力局、網電管局)審批后執行